诚实 2009-06-29 09:15:33 | 北京市 行业软件 | 1124查看 5回答
35KV集电线路直埋电缆、单模光纤工程量问题
老师:您们好! 请教一下,35KV集电线路在用工程量清单计价时,直埋电缆和单模光纤工程量如何计算?设计单位给的材料清单直埋电缆是在图上测量长度加10%(单模光纤加6%);请问我是采用设计给的量还是重新计算,谢谢!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电缆工程量按实际长度(或施工图标示长度)重新计算,不能以设计院清单量为准,该材料清单仅仅是个参考。电缆工程量附加长度见下图:
2009-06-29 09:50:27
-
这种情况应该重新计算
2009-06-29 10:05:47
-
下一下功夫,重新计算为好。
2009-06-29 22:07:01
-
35KV集电线路在用工程量清单计价时,直埋电缆和单模光纤工程量按实际工程量加电缆弯曲系数计算,不能采用设计院的量,只能参考,重新计算。
2009-06-29 09:56:20
-
设计给的量是设计概算量,应该按照施工图预算编制的计算规则和方法重新计算。
2009-06-29 12:33:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看