xyy 2009-06-29 10:08:39 | 安徽省 其他专业 | 1698查看 6回答
钢筋算量斜板中梁的标高为什么不能默认为和板平齐,怎样处理梁顶能和板顶平齐
钢筋算量斜板中梁的标高为什么不能默认为和板平齐,怎样处理梁顶能和板顶平齐问题补充:我已经设置好了标高,怎么三维显示还是比板多出一块
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳GGJ10.0软件处理斜梁(墙)、压斜柱的详细方法如下: 1.先将墙体或梁布置好以形成封闭空间 2.画平板,并将最外的一个开间的板偏移至和外墙皮齐 3.将平板按照图纸的脊线位置、坡度来画线分隔板 4.检查一下墙体和梁是否在坡度变化处是打断的,如果没有打断将其在正确的位置打断 5.将平板修改为斜板,将分割好的板分别定义 6.再将打断的(墙)梁合并,如果不合并钢筋会计算不准确 7.保存文件,到三维显示中查看是否有未压下来的墙体或柱等构件,如果有,可能是板没有延伸好,修改一下即可。 总结斜(墙)梁总体处理思路如下:画(墙)梁—打断(墙)梁—定义斜板—梁原位标注—合并(墙)梁—三维检查—汇总计算—核对结果。关键是如何利用好斜板的定义来自动压斜柱、墙、梁等构件。 1、斜板可以采用输入“坡度系数”定义斜板,也可以采用输入“基准边起点高度、终点高度”定义斜板。 2、定义斜板后,柱、墙、梁等构件就会随斜板自动倾斜,自然而然就是斜梁了,但要注意,线性构件如梁、墙等要在定义斜板的脊线位置提前打断。
2009-06-29 10:13:41
-
在钢筋软件当中 只能通过调整梁起点和终点标高的方法 来达到与板平齐的目的
2009-06-29 10:09:47
-
可以自动平齐板顶的,你检查一下你的斜梁是不是完全在板内,如果不在,请打断,还有你的梁是否进行了原位标注,如果没标注,请标注
2009-06-29 10:11:41
-
梁要在斜板弯折处打断
2009-06-29 10:23:17
-
在定义斜板前,把相关的斜梁要打断
2009-06-29 23:15:41
-
梁要通过调整标高来实现.
2009-06-29 11:09:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看