查无此人 2022-02-17 11:24:24 | 北京市 土建市政 | 1202查看 1回答
小弟我对这三个定额,搞不明白。
现在我这个工程的疏干井、应急降水井、观测井、集水井的降水,应该套哪个呢?
定额和图纸如下,谢谢大佬赐教!
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
儒雅的王八 专家
答题: 5040 被赞: 4138
定额说明
2022-02-17 13:14:44
北京井点降水
现有井点降水工程“管井井点结构均为开、终孔直径600mm,下入DN300钢管作为井管,井管低端封闭” 请问:1、套北京市政管道的“轻型井点降水”合适吗? 2、定额计算规则中说井管的安装拆除以10根为一组,那18口20米深的井算多少组?
降水排水清单项的工程量应该如何输入?
实际降水施工天数为100天,共计10眼井,请问降水清单项的工程量应该是100还是1000?为什么,理由是什么?2023-01-05 08:22:36 补充降水清单项的单位是昼夜。降水井定额的单位是套天。
施工降水排水、安全文明施工费
我公司承保2200万土护降工程,13清单北京12定额,6个楼和一个车库,场区面积7万㎡,长307M,宽220m。实际施工只有31、32两楼,因场地较大,处于安全管理角度,我司自行设置一个临时围挡。发生如下事情,32楼因基坑深11m,地下水位-4.8M,需要降水,我方按施工方案布置管井降水。因甲方指定市政外网降水点太远,我方设置排水管,集水井,等降水,长度约800M。由于长度太长,自然排水没法满足,设置了9个水泵(5个用,4个备用)。由于场地偏僻,处于安全考虑,设置了1名保安24小时看泵抽水。后甲方进场4个箱变,2个在我方临时围挡内,2个在临时围挡外,只是用1个。我方应甲方要求派人看护并设置钢管焊死,怕别人偷。问题:1.排水问题,我方可以向甲方索赔:排水管、集水井、水泵、看护费、排水电费,水泵配电箱、电缆的费用吗?如果甲方给,管理利润如何记取,北京5环外,亦庄地区,是按安装记取吗?安全文明费还用取吗?看护费的工资按定额结只有90左右一个工日,晚上的费用是不得按一天270吗?2.箱变的看护及栏杆可向甲方索赔吗?甲方答复都含在安全文明施工费里,我感觉我们投入太大,都含里面不合理。