Macheal 2022-02-17 23:17:24 | 江苏省 土建预算施工土建计量GTJ | 5438查看 1回答
大神,求解答,GTJ2021标高问题
桩承台顶标高-2.7,柱按基础顶标高设置,怎么变成了-5.4,基础层标高-2.7~-0.3,如按-2.7设置底标高,两个构件对应不上,建的是整个学校的综合体,教学楼,宿舍楼等合并在一起,应该不影响吧,出现这个问题怎么解决啊,这样设置肯定不对,不这样设置按-2.7 图元对应不上
图2
2022-02-17 23:21:53 补充
承台顶标高是-2.7,柱子设置到基础顶就变成-5.4,不太合理,搞不懂哪里出错,其他单位工程也没有底标高是-5.4的
2022-02-17 23:29:19 补充
2022-02-17 23:41:33 补充
找到原因了,桩承台相对底标高不能填
开始填的-2.7
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
从截图来看,你基础顶标高就是-5.4,因为当你柱底标高-2.7时,基础顶离柱底有一段距离。
首次提交 2022-02-17 23:23:36 最近修改2022-02-17 23:25:19 (修改过1次)