lewenso 2009-06-29 20:37:36 | 广东省 其他专业 | 3299查看 4回答
请问电线管中,PC160套什么定额? PC200套什么定额?
请问电缆穿线管中,PC160-FC套用什么定额? PC200-FC套什么定额?电线管敷设的定额中好象没有这么大的管。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电缆管PC160、PC200好像没错,不过后面标明是沿地板暗敷,这点不合理。肯定设计标注有误。你最好把该段管线所处部位及功能说明一下,帮你找一下错误。 这是电缆进户管,套电缆保护管即可(电缆保护管不是明敷的),调整对应管材价格即可。别忘了计取挖填土。 没错,应该套这个,DN200的如果没有对应定额子目,可以按一定比例自己组价补充定额。
2009-06-29 20:50:17
-
问一下设计 是否标注错误,应该是PC16-FC和PC20-FC 啊 那就按照实际价格 计算保护管的 主材 不是就可以了吗
2009-06-29 20:43:03
-
如果设计有误,可更改后再套定额,如设计无误,可根据市场价格编制补充生项定额。
2009-06-29 20:48:56
-
可能是设计错误吧,
2009-06-29 20:53:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看