山静 2022-02-20 15:37:54 | 江西省 安装 | 337查看 2回答
怎么办?怎么办?我已经试了一个小时了,难道只能这样一个个改吗?问题在那
安装,组合管道问题
图1
图2
我发现我所有的配管只要是走地的就路径不通,然后我就把图1改成图2只要画就没问题,有可能是首层的组合管道挡住了,我就把组合管道的标高类型改成管顶标高,并把首层还有2层的所有配管都改了,走地的标高类型改管底标高,走天花板的改管顶标高,但是依然路径不通,这是为什么?各位老师碰到过这样的问题吗?
三维图可以看出来它们并没有碰到
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图一要选择起点的
2022-02-20 15:46:00
-
咨询一下当地售后服务人员吧
2022-02-20 15:44:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看