野外观察小组 2022-02-21 10:52:03 | 河北省 安装市政 | 2944查看 4回答
市政给水PE管热熔套什么定额
我问设计是对接熔接还是电容连接,就说了热熔连接。所以要套哪个??借用燃气的对接熔接吗?
审计说燃气是燃气管不能借用,电容的也不对,就要套黏接。。。。。。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不能套粘接,套热熔或电熔合理。
2022-02-21 10:54:43
-
借用燃气的对接熔接
2022-02-21 10:54:51
-
借用对接熔接就行
2022-02-21 10:57:54
-
应借用安装的室外给水管道安装热熔连接相关子目(与市政给水管道安装的各道工序是一模一样的,各项耗材,消耗的人工也是一样的),燃气管道是按10m一个管件接头考虑,与客观事实给水管道按4m一个管件接头不符,而且燃气管道完全不考虑管道损耗率,与客观事实给水管道安装时必有损耗不符
首次提交 2022-06-06 20:32:23 最近修改2022-06-06 20:32:38 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看