暮暮 2022-02-21 16:34:01 | 广东省 市政 | 684查看 2回答
设计要求0.5kg/m2的喷油量时,是否像这样把沥青加工油含量x0.05就正确呢
十分感谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
可以。
2022-02-21 16:36:42
-
原含量0.104*0.5是对的。由原来的1kg/m2的用量除以2,就是乘以0.5。油的单价是一样的,只是用量变了
2022-02-21 16:45:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看