水果小王子 2022-02-21 17:17:57 | 湖南省 土建 | 6679查看 3回答
送桩长度的问题
请问各位老师,送桩工程量计算是用自然地坪到桩顶标高1.5 然后再另加0.5,但是为什么套的定额的工程名称的长度写的只是1.5?另外在计价时,送桩可以按打桩乘以相应系数,这个系数看的1.5还是2呢?谢谢谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:这是每根桩的送桩长度1.5m以内。
首次提交 2022-02-21 17:22:42 最近修改2022-02-21 17:23:07 (修改过1次)
-
桩顶标高是-1.8,自然地坪标高是-0.3,送桩长度是1.8-0.3=1.5;再+0.5,就是1.5+0.5=2。
2*50根=100米
送桩长度是1.5m,但是量按规定增加0.5m,按2m计算。
首次提交 2022-02-21 17:22:57 最近修改2022-02-22 08:11:37 (修改过1次)
-
请问下上图这本书是在哪里有购买?相关出版信息可以告知一下吗?
2023-02-16 12:16:34
-
某基础送桩达五米,而规范明确送桩深度不宜超过2米,招标文件提供的图纸送桩深度最深为3米左右,这样就导致在施工中造成每根桩至少有2米的桩损,这种情况是否按材料费补偿给施工?请高手指教,谢谢!
-
我看了下建筑工程的沉桩,和市政工程的送桩价格相差好大哦(已换算成相同单位了)。我看工作内容都是送桩的意思,不知道差别在哪里哦,我房建送桩该用哪一个了
-
求助各位:预应力管桩的“送桩深度”有的是-0.5m,有的是+0.5m,请问该如何理解?问题补充:请教 :对预应力管桩“送桩深度”+1.5与-1.0如何理解?
-
项目是定额计价,湖南定额中打桩长度是桩顶到桩底的长度,现场有送桩、和截桩,请问老师打桩长度是截桩前的长度,还是截后的,或者其它什么计量方式?设计图纸中设计有注明:有效桩长大于等于18m
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看