梦 2022-02-22 09:27:19 | 湖北省 安装 | 1401查看 1回答
请问此处防火门监控线是表达的什么意思?
请问图1中单管敷设是指的是电源跟通讯总线不共管的意思吗?
图2、图3结合的话第一处是常开防火门,第二处是常闭防火门。那么从防火门监控分机是出来两条线分别接防火门和常闭防火门还是一条?系统图看着像是一条
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
红色虚线是8#楼主机到各个分机的线,RYJS-2*2.5
第一张图片画红圈的是电源线,就近给分机供电的
防火门监控分机到HBDCMC,无论是常开还是常闭,信号线都是一样的,都是RYJS-2*1.5,但是常开的有电动闭门器,就需要电源线了,所以多了一条BYJ-2*2.5
2022-02-22 11:20:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看