缚尘雨 2022-02-22 10:58:22 | 广东省 土建计价软件GBQ4.0 | 373查看 2回答
请问这段话怎么理解,不是应该直接套A21-37,然后直接换算高度就行吗?
11、墙模板超高问题:假如剪力墙高度5米,墙全部面积套A21-37,然后3.6米以上的模板面积再套A21-44,这样套法对吗?
答:柱、墙的支模高度3.6m内时,套用支模高度3.6m内相应子目;支模高度超过3.6m时,柱、墙的工程量应再计算增加lm以内子目。例如剪力墙高度5米,先以墙的全部面积套A21-37,然后再以墙的全部面积套A21-44。
2022-02-22 11:15:14 补充
5米剪力墙应该怎么套定额,麻烦截一下图谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
广东规则柱剪力墙模板是按全高模板工程量计算超高费用
2022-02-22 11:00:53
-
人材机 未调的 只是简单的按人工工日一天80元 18定额人工系数按0.9 机上人工系数230*0.9
2022-07-20 10:06:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看