ZJB66 2009-06-30 14:45:43 | 甘肃省 其他专业 | 3681查看 7回答
地暖比普通采暖的单方造价能高(或低)多少?
请教专家:19层商住楼,原设计采暖为分户计量,铸铁四柱760型散热器(卫生间为钢制扁管式),热镀锌钢管。户内采用上供上回异程双管式系统,供回水平管设于房间顶部,每组散热器均设直通温控调节阀,立管设于管道井内。每平方建筑面积造价是多少?如果户内变更为地暖,单方造价能变化多少(考虑增加的楼面土建构造)?多谢
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳地暖系统一般每平米在60元左右(含反射膜、细石混凝土层、挤塑板保温层),分户计量的暖气片采暖系统一般也在40元左右(暖气片如果是铸铁立柱型的更低,我们是按照钢铝复合的进行测试),差距还是很大的,这是我们目前的项目经过测算后得出的结论,仅供参考。 因为看了上面各位的回答,认为改为地暖后会便宜,所以赶紧说明一下。我们甘肃地暖分包的价格是40元左右(不含土建部分),加上土建部分的反射膜、挤塑板保温和细石混凝土层,大概在60元左右。所以分户计量的暖气片改为地暖后会增加费用而不是减少费用。也许各位所在地区已经淘汰了铸铁立柱式暖气片,是按照铜铝或者钢铝复合暖气片进行的测算,但这和甘肃的实际是有差距的。
2009-06-30 15:04:44
-
应该相差不大,甚至地暖价格稍高于暖气片系统,因为建筑做法有点差别
2009-06-30 15:55:10
-
变为地暖后虽然安装成本降些,但增加楼地面土建构造,也会相应增加土建单价,综合总造价变化很小。
2009-06-30 17:03:41
-
户内变更为地暖应该可以节约工程造价10~20元/m2
2009-06-30 14:49:10
-
差不了10-20元/M2,因为都是分户计量形式,只是户内铺设的管路方式不同,我以前测算的两者差不多造价,可以按实际户型测算(只计算一户就行)
2009-06-30 14:50:06
-
同意一楼说法,我是土建、安装预算都做的,按目前材料价格,户内变更为地暖应该可以节约工程造价10~20元/m2
2009-06-30 14:57:26
-
要看地暖使用的材料来决定的,要是俩材料价格差不多的话,可以差10-20元/平方
2009-06-30 15:01:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看