• 钢筋算量梁问题?

    在钢筋算量中,如果暗柱边还有剪力墙,暗柱长度较小,如果梁以暗柱为支座,梁上部通长筋是弯锚到暗柱里,还是经过暗柱不弯折,直锚到剪力墙内?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在钢筋算量中,如果暗柱边还有剪力墙,暗柱长度较小,如果梁以暗柱为支座,梁上部通长筋是弯锚到暗柱里,还是经过暗柱不弯折,直锚到剪力墙内? 如果这样设置,梁筋锚固到暗柱里

    2009-06-30 21:35:18 

  • 只要满足锚固长度就可以了

    2009-07-01 09:05:40 

  • 如果以暗柱为支座,那么看图纸上的标注,如果是支座钢筋,那就是锚入墙内,如果没有支座钢筋,那就是贯通直锚在墙内

    2009-06-30 21:35:42 

  • 如果以暗柱为支座,就直接锚入暗柱,锚固长度=暗柱宽度-保护层+15*d d为梁钢筋直径

    2009-06-30 21:37:39 

  • 以设计院说法为准,暗柱长度较小,一般梁穿过本暗柱。

    2009-06-30 21:49:38 