轩边 2022-02-25 14:34:11 | 陕西省 安装 | 729查看 1回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
同庆 专家
答题: 602 被赞: 183
2022-02-25 14:51:28
浪涌保护器套哪个定额?陕西省
过电压保护器试验需要套定额吗?
复合式过电压保护器试验需要套定额吗?这个试验是必须进行而且需要由甲方给费用吗?如果需要套定额的话应该套哪个子目?
防雷接地咋计算工程量
1.本建筑采用TN-S系统,电缆进入建筑物处PE线做重复接地,做法详见陕09D6第16页;本建筑共用统一的接地装置,要求接地电阻值不大于1欧姆,实测达不到设计值时,外部增设人工闭合接地极。2. 凡正常不带电,而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地。3. 从配电室至电气小间内各敷设一条-40x4热镀锌扁钢,将配电室接地与电气小间内接地端子相连,电气小间内接地端子每层均应与板内钢筋可靠连接。电缆桥架连接处两端应跨接BVR-6铜芯线,电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接。引入、引出桥架的金属导管应可靠接地。4.本工程采用总等电位联结,总等电位板由镀锌扁钢制成,应将建筑物内保护干线、设备进线总管、电梯导轨等进行联结,总等电位联结线采用-40x4镀锌扁钢,总等电位联结均采用等电位卡子,禁止在金属管道上焊接。有淋浴设施的场所均采用局部等电位联结,将卫生间内所有金属管道、金属构件、建筑物内钢筋联结。具体做法参见国标图集02D501-2相关页。5. 电气小间内的接地干线应每层与楼板钢筋作等电位联结;建筑物内的各种竖向金属管道每层与电间内接地端子板可靠连接。6. 在电源总进线配电箱内装第一级电涌保护器(SPD),屋顶设备配电箱内装第二级电涌保护器(SPD)。7,本建筑电子信息系统雷电防护等级为D级,弱电各系统引入端等处设过电压保护装置(SPD)。特殊需要保护的信息设备及电气小间内配线设备的配电末端SPD由弱电集成商确定并设计、施工。8,SPD应有劣化显示功能,其上应有过电流保护器件。9,整个供配电系统中性线与保护线必须严格分开,不得混接,要求凡用配电设备非正常带电金属外壳、穿线钢管、铠装电缆金属外皮及三极插座接地触头等均应与保护线可靠连接。2019-05-07 16:43:51 补充
你好,请问电气中欠压脱扣跟电气机械双重连锁套什么定额
2019-04-26 11:29:53 补充一般不用单独套用定额,比如电气中欠压脱扣是继电器自带的功能,电压偏低,线圈电压不够,继电器会自动断开;再比如电气机械双重连锁是现在最常用的双电源切换开关的一组机械连锁机构,他包含在双电源开关内;上述的的电气元件归根揭底是用在了配电箱、控制箱内,一般不会单独使用。