guzhuyiren02 2009-07-01 11:54:39 | 陕西省 土建算量GCL2013 | 477查看 6回答
GCL 8.0采内装修的问题 急!@!!!!
GCL 8.0采用俩种方式设置装修。1)内墙粉刷采用“ 单墙面装修”输入,楼地面、天棚、踢脚板在 “房间” 里输入定额子目;2) 内墙粉刷、楼地面、天棚、踢脚板全部在“房间”里输入定额子目; 汇总计算后,踢脚板的工程量不一致。 问 如果内墙粉刷采用“单墙面装修”输入,是否踢脚板也必须在单墙面输入??(包含在压光楼地面内的踢脚除外)问题补充:就是因为有不同做法, 所以只能采用 单墙面输入了!
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果内墙粉刷采用“单墙面装修”输入,内墙面的踢脚板工程量必须在“单墙面装修”的构件做法中输入,“房间”中不计算这部分工程量。
2009-07-01 12:01:26
-
在房间中分别套定额和相应工程量代码.
2009-07-01 14:21:24
-
在房间中布置单墙面装修后单墙面装修优先,所以房间中不在计算此处的量,踢脚也应该在单墙面装修设置。
2009-07-01 15:36:18
-
内墙单墙面是要在房间中有不同墙面做法时候使用的。如果内墙面做法一致,不要使用单墙面。直接利用房间即可,注意设置踢脚高度,墙裙没有设置为0即可
2009-07-01 11:57:57
-
踢脚板工程量在“单墙面装修”的构件做法中输入
2009-07-01 12:38:34
-
踢脚板应随着内墙面进行,内墙面在“单墙面装修”中输入,踢脚也应在“单墙面装修”中输入。
2009-07-01 12:56:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看