• 专家们,帮我看看这桩筏基础在GGJ10.0中怎么处理,给个意见。

    公司有个2幢21层的点式小高层,结构形式为剪力墙结构,基础为桩筏基础,筏板标高为—4.2,其中中间电梯井和楼梯间为降板位置,祥见图,敬请各位高手给小弟看看啊,在GGJ10中怎么处理中间降板和电梯井和消防电梯集水坑。

    板标高

    降板

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    先定义筏板,然后画线分割板,选中该中间降板的筏板,击鼠标右键在其属性里将默认的标高()去掉,直接输入实际的标高,然后将电梯井和消防电梯集水坑定义成不同尺寸的积水坑精确布置点上去后,切换到单构件中,直接输入钢筋计算式或参照图集输入钢筋信息,如图:

    2009-07-01 13:03:17 

  • 欢迎加入建筑造价群49679716共同讨论研究学习。

    2009-07-01 13:28:00 

  • 说说我的意见: 1 将板分割后,凡是经过电梯井的钢筋都要“删除”重画。否则,钢筋会多算的。 2 再按你的“10-10”集水坑大样输入钢筋。(或在单构件的图集里输入)。 3 电梯井底板下沉后,他的四周的剪力墙依然存在,所以要在这个标高内补画上剪力墙。这样,剪力墙的插筋就不会落空了。

    2009-07-01 17:35:48 

  • 比较复杂的情况,个人建议在单构件中设置。

    2009-07-01 20:31:54 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!