23132 2022-02-27 14:58:51 | 河北省 土建土建计量GTJ | 4295查看 3回答
老师,这个基础主梁下通长筋间距过密怎么办,图纸上是这样的啊
2022-02-27 15:11:15 补充
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
直接定义梁属性,不要在平法表格里面输试试。
2022-02-27 15:04:34
-
查看你定义中的保护层厚度是不是错了?250宽的梁,,,4根25直径没有问题,你的是16直径,为什么不行呢?
2022-02-27 15:06:34
-
250,4C16
距离计算
保护层,40mm两边,小计80mm
钢筋直径,16*4根,小计64mm
空隙总计,250-80-64=106mm,四根钢筋,三个空,106/3=35mm。满足:纵向受力筋间距不小于25mm,且不小于钢筋直径。没有问题。
按常规来看,这个没有问题
2022-02-27 15:08:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看