• 老师,这个基础主梁下通长筋间距过密怎么办,图纸上是这样的啊

    通长

    通长筋


    2022-02-27 15:11:15 补充

    答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 直接定义梁属性,不要在平法表格里面输试试。

    2022-02-27 15:04:34 

  • 查看你定义中的保护层厚度是不是错了?250宽的梁,,,4根25直径没有问题,你的是16直径,为什么不行呢?千赢官网首页登录入口服务新干线

    2022-02-27 15:06:34 

  • 250,4C16

    距离计算

    保护层,40mm两边,小计80mm

    钢筋直径,16*4根,小计64mm

    空隙总计,250-80-64=106mm,四根钢筋,三个空,106/3=35mm。满足:纵向受力筋间距不小于25mm,且不小于钢筋直径。没有问题。

    按常规来看,这个没有问题

    2022-02-27 15:08:46 