• 请问过楼板的钢套管如何套用2000定额?

    请问过楼板的钢套管如何套用2000定额?

    问题补充:可是在2000定额章节说明中有这样的解释“5.过楼板的钢套管的制作、安装工料,按室外钢管(焊接)项目计算。”

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    数一下穿墙钢套管个数,然后用不同部位穿墙套管的长度(穿楼板套管长度为楼板厚度加地面厚度加出地面高度;穿墙套管长度为墙厚度加两侧抹灰厚度)乘以各自的个数后分不同管径合计,套用室外钢管(焊接)项目以延长米计 以上我说的是钢套管,与皮套管是不同的 穿墙及过楼板铁 皮套管 安装人工包括在管道安装中,而 钢套管 是不包括在管道安装中的,要按室外钢管焊接计算 另:一般地面厚度及出地面厚度是这么规定的,地面厚度按土建图纸,出地面厚度,安装图纸设计说明中有,或按标准图计,一般为5mm

    2009-07-01 16:13:49 

  • 套用一般穿墙套管子目,管径对应管道直径。

    2009-07-01 15:56:03 

  • 请问过楼板的钢套管如何套用2000定额? 套用一般填料套管子目,管径对应管道直径。定额没有子目的,按延长米套相应(室外)管道安装定额子目。

    2009-07-01 16:21:13 