范跑跑 2009-07-11 18:46:36 | 内蒙古自治区 其他专业 | 1156查看 2回答
在主次梁相交处主梁有吊筋时我在原位标注时标注吊筋后是不
在主次梁相交处主梁有吊筋时,我在原位标注时加标吊筋后是否还用加注加密箍筋,软件是否自动生成加密箍筋,另在请问我在画次梁时画到主梁中心线,在钢筋计算时次梁的钢筋长度是否计算到主梁的外边??谢谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在主次梁相交处主梁有吊筋时,需要在原位标注时加标吊筋;是否加注加密箍筋根据设计图要求,设计有就加,没有就不加,软件不会自动生成加密箍筋; 画次梁时画到主梁中心线,在钢筋计算时次梁的钢筋长度不会计算到主梁的外边,而是穿过主梁连续计算,或者按照锚固搭接计算。
2009-07-11 18:49:58
-
一般有吊筋处都有加密箍筋,并且在原位标注中先输入次梁宽度,再输入加密箍筋,然后是吊筋,如图:
2009-07-11 20:05:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看