有答必赞,正确必采纳 2022-03-01 14:41:39 | 广东省 土建 | 1209查看 2回答
梁式配筋的桩承台是否不用计算承台侧面竖向钢筋和侧面水平筋嘛(看下面所描述问题)
问题:1、我这个桩承台是梁式配筋的桩承台,它有箍筋和侧面筋,那我是不是不用计算(图三)那个承台侧面竖向钢筋和侧面水平钢筋?
2、如果我的桩承台的配筋形式是(图四)均不翻起一配筋,那我是不是还得另算承台的侧面竖向钢筋和侧面水平钢筋?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1如果是梁式配置钢筋承,端部有侧边的封闭钢筋是需要在属性其他钢筋里编,其他的承台就是选择相应的参数承台定义
2可以选择相应的参数承台定义,就是点右上方编辑钢筋,在弹出的对话框中查找好
2022-03-01 14:59:13
-
你好,问题一,不用计算。问题二,均不翻起的话,里面是没有钢筋,中间是空的只是四周有,所以就要另外计算中间部分的横向和纵向的钢筋以及他们的箍筋。所以还是梁式配筋最优,可以汇总看下三维钢筋图,自己实验下。你好,你刚才提到的追问,在钢筋布置图中,斜面筋XMJ及XMSJ布置上去看看。分别对应侧面竖向及横向钢筋
首次提交 2022-03-01 15:17:12 最近修改2022-03-01 15:38:37 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看