乔治没有来 2022-03-02 15:16:48 | 广东省 安装 | 926查看 1回答
GQI安装建模这种情况怎么处理?
有几个问题想请教大家:
1、桥架与电缆配管之间要怎么连接呢?就是电缆的配管是包含电缆的但是桥架立面是没有电缆的,一条回路既走桥架又走配管他们之间的线要怎么处理?
2、如图,左边的桥架中引出两条电缆配管,是要横穿右边的这个桥架吗?
安装小白,请大家指教,谢谢。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
第一个问题可以用桥架配线,第二个可以调标高,实际不影响。
2022-03-03 15:27:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看