yuer009 2009-07-12 17:57:09 | 北京市 其他专业 | 11138查看 5回答
定额里的脚手架步数什么意思?一步,两步。。。。
定额里的脚手架步数什么意思?一步,两步。。。。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳定额里的脚手架步数什么意思?一步,两步。。。。 所谓步距是指上下水平横杆轴线间的距离。一般为1.8M。 所谓跨距是指相邻立杆之间的轴线距离。一般为1.5M。 脚手架安全管理规定 脚手架安全管理规定 1 施工现场应使用钢管脚手架。 2 脚手架材料的选用: 采用外径为48mm、壁厚3.5mm的无缝钢管或外径为50至55mm,壁厚3~4mm的焊接钢管;连接接点采用扣件,其抗拉强度不低于330N/mm2;钢脚手板的厚度不低于2mm。 3 脚手架的搭设 a. 根据建筑物的结构及施工工艺确定脚手架搭设方案; b. 搭设的脚手架除能承办受一定的载荷以外,还要求具有稳定性、牢固性、可靠性,保证在施工期间在各种载荷和气候变化的条件作用下能保证稳定坚固,使脚手架在使用过程中不变形、不倾斜,不发生晃动和倒塌,确保施工人员安全作业; c. 单排架搭设高度高于20m或双排架高度高于25m时,应对架子结构进行强度核算; d. 脚手架的地基必须平整,回填土必须夯实并有排水措施; e. 立杆和大横杆不准采用搭接,应用扣件对接;相邻的接头应错开; f. 剪刀撑绑在架子外侧立杆上沿高度自上而下连续设置,上下两对前刀撑相互搭在立杆处,最下一步前刀撑的底脚距立杆900mm并埋入土中300mm以上; g. 靠近立杆的小横杆绑在立杆上,上下相邻的小横杆应分别绑在立杆的两侧以使立杆沿中心受力,作业层下面两立杆中间增加一根小横杆,小横杆绑在大横杆上; h. 作业层架手板要铺满,留在小横杆外的跳板端部不得大于0.25m; i. 作业层的外侧和端部要有防护栏杆,靠近底部应有护脚板,防护栏杆与护脚板之间最少加一道防护横杆或挂立网防护。 4 脚手架交接 脚手架搭设完毕后,施工负责人必须按施工要求进行全面检查,合格后填写验收单,经脚手架使用单位负责人和总包监理.共同检查确认合格,并在验收单上签字、在脚手架上贴标签后方可使用;未经检查验收的架子,除架子工外其它人员严禁攀登;验收后任何人不得擅自拆改,需作局部修改时须经安全人员同意.由架子工实施。 5 脚手架的使用 a. 应从斜道或专用梯子上、下脚手架,不得沿脚手架上下攀登; b. 脚手架定期检查,雨天或大风后应进行全面检查,如有松动、折裂或倾斜等到情况,应及时坚固或修复; c. 风力超过六级,要停止脚手架作业; d. 雷雨天时作业人员必须及时撤离脚手架。 6 脚手架的拆除 脚手架应从上到下逐层拆除,拆除的脚手架及跳板采用溜放,严禁从高空抛扔。 7 脚手架材料的保管 拆卸的钢管不得有压扁、裂纹、腐蚀等缺陷,弯曲的管子经过调直后以不降低强度为合格;钢管入库存前应检查扣件是否有裂纹,螺栓是否有滑扣现象;入库前螺栓螺纹以及活动部分涂以黄干油 本文来自: 安全论坛(bbs.anquan.com.cn) 详细出处参考:http://bbs.anquan.com.cn/viewthread.php?tid=146290
2009-07-12 18:39:12
-
回答:脚手架步数一步,两步指第一个水平杆到下一个2水平杆之间的距离
2009-07-12 18:07:22
-
定额里的脚手架步数是指上下水平杆的距离,京造定【2007】8号文有规定,结构为1.2米一步,装饰为1.8米一步
2009-07-12 20:09:49
-
答:定额里的脚手架一步是指1.2-1.5高为一步.
2009-07-12 18:08:07
-
水平向脚手架的數量,1步大概1.2迷高,
2009-07-12 18:08:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看