真空 2009-07-12 18:38:12 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 506查看 2回答
请问高手,为什么会出现这样的情况?
请问高手,为什么会出现这样的情况? 1、几层的设置都一样,为什么会出现图示的情况? 2、我的柱子是3趾箍,为什么在基础部分的柱子只有方框的套筋,而没有单根的那趾箍?其他层的正常。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在基础层中柱只有箍筋,是没有中间单肢箍的,因为柱箍筋在基础中只起构架的作用,软件默认的是二个,可根据图纸要求修改(如图一),至于出现你所传图中的问题,按图来看,出错的这道梁是在基础层,而且是用框架梁方式画的,你在原位标注处输入的3B16,而梁上部通长筋是4B16,根据图集规定当原位标注与集中标注不一致时,以原位标注为准,软件就会认为你上部的通长筋为3B16,你将原位标注改为5B16或4B16,重新汇总后在查看就不一样(如图三和图四),这说明你的原位标注不正确,如果图纸设计是3B16,说明是设计错误,如果不是设计错误就是你输入错误
2009-07-12 18:45:02
-
第一种情况:是不是梁识别支座后,又删除梁支座,未识别造成的。 第二种情况;基础里箍筋为非复合箍筋。是正确的
2009-07-12 18:43:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看