• 请问高手,为什么会出现这样的情况?

    请问高手,为什么会出现这样的情况? 1、几层的设置都一样,为什么会出现图示的情况? 2、我的柱子是3趾箍,为什么在基础部分的柱子只有方框的套筋,而没有单根的那趾箍?其他层的正常。

    其他层

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在基础层中柱只有箍筋,是没有中间单肢箍的,因为柱箍筋在基础中只起构架的作用,软件默认的是二个,可根据图纸要求修改(如图一),至于出现你所传图中的问题,按图来看,出错的这道梁是在基础层,而且是用框架梁方式画的,你在原位标注处输入的3B16,而梁上部通长筋是4B16,根据图集规定当原位标注与集中标注不一致时,以原位标注为准,软件就会认为你上部的通长筋为3B16,你将原位标注改为5B16或4B16,重新汇总后在查看就不一样(如图三和图四),这说明你的原位标注不正确,如果图纸设计是3B16,说明是设计错误,如果不是设计错误就是你输入错误

    2009-07-12 18:45:02 

  • 第一种情况:是不是梁识别支座后,又删除梁支座,未识别造成的。 第二种情况;基础里箍筋为非复合箍筋。是正确的

    2009-07-12 18:43:46 