• 架立筋如何输入

    在钢筋算量中,架力筋如何输入,如果加上括号输在通常筋里,当支座处无负筋时,软件不会将架力筋通过去,怎么办
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    架立筋就在通长筋一栏加括号输入,支座无负筋是,软件不会把架立筋通过去,汇总计算后在编辑钢筋中修改计算公式,锁定构件再计算。 加上负筋钢筋量计算出来就大了. 不只多搭接,还多负筋的锚固长度

    2009-07-14 08:48:29 

  • 架立筋的输入必须加“()” 按图纸的标注软件就可以,汇总可以查看钢筋的计算式 结构图中梁的原位标注处支座是否有钢筋,还有就是集中标注中是通长筋还是架立筋,通长筋不加括号

    2009-07-14 08:46:54 

  • 把梁整个通长画过去,中间不要间断

    2009-07-14 08:48:08 

  • 架力筋本来就不是通长布置的,在集中标注中有架力筋(如(2C12))表示每一跨都有架力筋

    2009-07-14 08:49:25 

  • 架立筋输在原位标注中的跨中钢筋里

    2009-07-14 08:49:54 

  • 按通长筋处理

    2009-07-14 08:59:07 

  • 你把那一跨的架立筋删除了 再在那一跨原位标注一个上部筋 就可以了

    2009-07-14 09:12:20 

  • 支持随风和默心

    2009-07-14 09:30:25 

  • 根据以前千赢官网首页登录入口公司发布的资料,

    2009-07-14 09:53:22 

  • 架立筋要加在通长筋的后面用括号括起来,如2b25+(2b20),那2b20就是架立筋了,后面的你就不用管了,软件在计算的时候自动会考虑到它的长度,其计算方法根据03图集来走,你可以检查一下.

    2009-07-14 09:56:06 