    砌体加筋,根数设置成"向上取整加1",我的层高是3米,砌体筋竖向间距是500,软件计算的根数是5根,但如果用手算按"向上取整加1"算的话就应该是7根才是,这根数究竟该怎么设,请专家指示,谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    因为你还要扣除梁板的高度以及起步离地500与顶部的500高计算墙高,而非3米 (3000-500【距地起步】-500【顶板减少】)/500+1=5

    2009-07-14 10:49:21 

  • 你在废止上简单划一下就很明白了。

    2009-07-14 12:14:35 

  • 软件算的没有错,是5根,你在纸上排一下就知道了,从地面算起500,是第一根,要是七根的话,在地面就有一根。

    2009-07-14 10:49:01 

  • 计算砌体加筋的时候是以(层高-梁高)/间距,比如梁高为400.那么砌体加筋根数为 ( 3000-400)/500=4.6 取整加1为6根。

    2009-07-14 10:50:29 

  • 软件计算是正确的 地面是不布置加筋的

    2009-07-14 10:50:34 

  • 这个不是按向上取整加1,也就是不加1.

    2009-07-14 10:50:48 

  • 该砌体上方是否有钢筋砼梁?计算砌体筋加筋,应该要把该砌体上方梁的高度扣除。

    2009-07-14 10:51:49 

  • 手工计算时是否考虑砌体上梁等构件与墙体的扣减

    2009-07-14 10:52:14 

  • 你是按3÷0.5+1=7计算的,实际是5根

    2009-07-14 11:01:04 

  • 按计算就是这样设置的.

    2009-07-14 11:08:11 