wanghuifeng2009 2009-07-14 10:49:52 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 6613查看 8回答
梁拉筋的设置?
在框架梁中,梁设有抗扭钢筋,如KL2(1)200*300,A8@100,2B16;2b16.4G12在标注中并未说明拉筋配筋。怎样配置?是按箍筋配成A8吗?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果图纸没有说明,系统会根据梁截面自动生成拉筋。参考03G101-1,63~65页。
2009-07-14 10:57:41
-
截面高度没有达到布置腰筋的要求,可以不布置。设计本身没给就是不用。
2009-07-14 11:45:36
-
03G101默认,梁宽大于350为a8,间距是梁箍筋间距2倍。梁宽小于等于350为a6,只有设计与03G101默认不同时,才需人工改。
2009-07-14 12:01:32
-
一般系统是会默认03G101进行默认设置.也可根据图纸要求在拉筋中进行设置 ...你给的条件中是有的4G12就是的
2009-07-14 10:55:29
-
梁拉筋图纸设计没说明的话,你可以根据软件默认的直径计算,因为软件是根据101图籍设置计算的,另外还可以根据图籍规定来配置拉筋!
2009-07-14 10:55:50
-
除了设计超过规范要求的间距才需要修改设置
2009-07-14 10:59:48
-
图中注明时按图中标注输入,没有注明时,按梁的箍筋规格输入,间距是箍筋的2倍。
2009-07-14 11:00:50
-
在框架梁中,梁设有抗扭钢筋,如KL2(1)200*300,A8@100,2B16;2b16.4G12在标注中并未说明拉筋配筋。怎样配置?是按箍筋配成A8吗? 回答:1、200*300的梁不应设侧面纵筋;2、只要将侧面纵筋设好软件会自动配置的。3、200*1200的梁,设4根构造筋又少了,你按图输入吧。4、你可以按图改成A8的。
2009-07-14 11:06:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看