-
qinkeen 2009-07-14 11:06:29 | 四川省 土建算量GCL2013 | 395查看 3回答
箍筋算量中的问题
6.25D与31.8D分包什么时候用啊 抗震与不抗震的区别?问题补充:我知道他们是怎么来的,问的是什么时候用,6.25d是布筋或锚固的端头,31.8d只用于箍筋,这样理解对不????
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)*2+2×11.9d+8d 11.9D实际上是弯钩加上量度差值的结果,我们知道弯钩平直段长度是10D,那么量度差值应该是1.9D 8d是因为扣减保护层时,都是扣至受力钢筋的外皮,箍筋自身的钢筋还存在一定的长度,预算中计算箍筋长度时,都是按照外皮计算的,箍筋四条边多减掉了8d(每边2d),所以我们在计算的时候还得加回来
2009-07-14 11:19:14
-
同意楼上意见
2009-07-14 11:36:00
-
6.25D是180度弯钩加长
2009-07-14 11:08:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看