勤劳者 2009-07-14 13:37:01 | 甘肃省 土建算量GCL2013 | 555查看 3回答
GCL V8.0的使用
1、GCL V8.0中所计算的工程量如何导入GBJ V8.0中。 2、在GCL V8.0中屋面工程中,既有坡屋面,又有平屋顶,由于建筑总高度限制。这两者之间的标高怎么处理。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、GCL V8.0中所计算的工程量如何导入GBJ V8.0中。 答:GCL V8.0构件的工程量计算完并保存后后,打开GBJ V8.0操作界面,点击“工程”,在弹出的下列列表中选择GCL V8.0工程量的保存路径即可导入GCL V8.0的工程量。 2、在GCL V8.0中屋面工程中,既有坡屋面,又有平屋顶,由于建筑总高度限制。这两者之间的标高怎么处理。 答:建议按照最高的高度设置,然后修改其它构件的标高,这样可以尽可能避免在GCL V8.0中构件受标高限制。 软件处理斜梁(墙)、压斜柱的详细方法如下: 1.先将墙体或梁布置好以形成封闭空间 2.画平板,并将最外的一个开间的板偏移至和外墙皮齐 3.将平板按照图纸的脊线位置、坡度来画线分隔板 4.检查一下墙体和梁是否在坡度变化处是打断的,如果没有打断将其在正确的位置打断 5.将平板修改为斜板,将分割好的板分别定义 6.再将打断的(墙)梁合并,如果不合并钢筋会计算不准确 7.保存文件,到三维显示中查看是否有未压下来的墙体或柱等构件,如果有,可能是板没有延伸好,修改一下即可。 总结斜(墙)梁总体处理思路如下:画(墙)梁—打断(墙)梁—定义斜板—梁原位标注—合并(墙)梁—三维检查—汇总计算—核对结果。关键是如何利用好斜板的定义来自动压斜柱、墙、梁等构件。 1、斜板可以采用输入“坡度系数”定义斜板,也可以采用输入“基准边起点高度、终点高度”定义斜板。 2、定义斜板后,柱、墙、梁等构件就会随斜板自动倾斜,自然而然就是斜梁了,但要注意,线性构件如梁、墙等要在定义斜板的脊线位置提前打断。
2009-07-14 13:51:34
-
打开GBJ v8.0,工程导入GCL8.0工程量即可 屋面层要按照最高点的高度设置层高,通过修改不同位置板标高解决
2009-07-14 13:41:04
-
打开GBJ v8.0直接导入GCL8.0工程量即可 屋面层要按照最高点的高度设置层高,通过修改不同位置板标高解决
2009-07-14 14:34:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看