lixiaoming_163 2009-07-14 19:17:35 | 陕西省 土建算量GCL2013 | 869查看 3回答
关于钢丝长度???
建筑总说明中说“凡不同墙体交接处加铺钉一层纺织钢丝网,以保证粉刷质量”我在用8.0做的时候,在墙做法中再套一个做法,工程量表达式选择“钢丝网片总长” 我想问的是:1、这样的计算设置正确不? 2.、这样的话,如果门是按在框架柱边上(门框和柱之间没有砖墙,此处应该没有钢丝网),此处是否自动扣掉了门高的钢 丝网长度,或者就没计算。这样的情况不用自己处理计算结果正确吗? 3、这样的话,窗户上的过来或框架梁与墙的钢丝网长度扣掉了窗户的宽度没有?这样的情况不用自己处理计算结果正确吗? 4、墙梁钢丝网长度,包括圈梁或过量不?墙柱钢丝网长度包括构造柱不?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳建筑总说明中说“凡不同墙体交接处加铺钉一层纺织钢丝网,以保证粉刷质量”我在用8.0做的时候,在墙做法中再套一个做法,工程量表达式选择“钢丝网片总长” 我想问的是:1、这样的计算设置正确不?回答:你的设置、计算是正确的。 2.、这样的话,如果门是按在框架柱边上(门框和柱之间没有砖墙,此处应该没有钢丝网),此处是否自动扣掉了门高的钢 丝网长度,或者就没计算。这样的情况不用自己处理计算结果正确吗?回答:正确。 3、这样的话,窗户上的过来或框架梁与墙的钢丝网长度扣掉了窗户的宽度没有?这样的情况不用自己处理计算结果正确吗?回答:已扣除、正确。 4、墙梁钢丝网长度,包括圈梁或过量不?墙柱钢丝网长度包括构造柱不?回答:砖砼结构不包括圈梁、构造柱钢丝网(也就是不需要做)
2009-07-14 21:51:14
-
1、这样的计算设置正确不? 回答:正确 2.、这样的话,如果门是按在框架柱边上(门框和柱之间没有砖墙,此处应该没有钢丝网),此处是否自动扣掉了门高的钢 丝网长度,或者就没计算。这样的情况不用自己处理计算结果正确吗? 回答:有墙的地方有,没有墙则没有。 3、这样的话,窗户上的过来或框架梁与墙的钢丝网长度扣掉了窗户的宽度没有?这样的情况不用自己处理计算结果正确吗? 回答:应该是扣除的 4、墙梁钢丝网长度,包括圈梁或过量不?墙柱钢丝网长度包括构造柱不? 回答:一般圈梁,构造柱的地方不设置。
2009-07-14 19:25:21
-
建筑总说明中说“凡不同墙体交接处加铺钉一层纺织钢丝网,以保证粉刷质量”,这是施工规范,因此在不同墙体材料之间加钢丝网片一般都是一边加150mm,这样在定义其中一边墙体时,可以直接套钢丝网的做法, 工程量=体积长度或高度代码*0.15*2 即可
2009-07-16 08:07:14
-
如图,我没有给墙加“内墙两测钢丝网片总长度”这个清单但是怎么还有23.4M的量?
如图,我没有给墙加“内墙两测钢丝网片总长度”这个项目但是怎么还有23.4M的量?还有就是‘内墙两测钢丝网片总长度’这个清单项是补充项目?清单中找不到这项。问题补充:我用的是‘工程量表’
-
如图,我没有给墙加“内墙两测钢丝网片总长度”这个清单但是怎么还有23.4M的量?
如图,我没有给墙加“内墙两测钢丝网片总长度”这个项目但是怎么还有23.4M的量?还有就是‘内墙两测钢丝网片总长度’这个清单项是补充项目?清单中找不到这项。问题补充:我用的是‘工程量表’
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看