• 暗柱箍筋A8@150,表注中为不加密,软件中计算得到的箍筋个数确是加密后的个数!>>?

    暗柱箍筋A8@150,表注中为不加密,软件中计算得到的箍筋个数确是加密后的个数!>>? 是不是所有柱都有加密区间的,即使如A8@150,没有表明加密间距的情况?!!!?!?

    问题补充:另外 我在计算设置中 所有构件都选用了绑扎搭接

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    柱竖向钢筋采用搭接后,软件会自动计算搭接段的加密箍筋,所以你的箍筋数量和加密的相差不多.

    2009-07-14 21:13:20 

  • 输入暗柱箍筋A8@150,就是不加密的,计算的数量是不加密的。

    2009-07-14 20:58:51 

  • 当柱的纵筋采用绑扎搭接时,在搭接范围内柱箍筋是要加密的,你的暗柱纵筋在软件中设置的是绑扎搭接,暗柱箍筋虽说是A8@150,但软件的计算规则是按图集来设定的,所以计算得到的箍筋个数是加密后的个数

    2009-07-14 21:37:16 