• 基础垫层与柱的扣减关系

    08中垫层与柱的扣减关系区分混凝土垫层和非混凝土垫层,计算规则中设置非混凝土垫层与柱无扣减关系,混凝土垫层优先级大于柱。 但计算时,柱高并未扣减混凝土垫层的高度,请问各位大侠,是什么原因啊

    问题补充:没说清楚,查看了计算式,柱高并不是从混凝土垫层上表面算起的,而是按基础层全高算的,即包含了垫层高度。。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    查看计算式时,柱体积=<截面面积>*<原始高度>-<扣垫层体积> 你的计算式中是否扣减了混凝土垫层的体积 软件中的柱高是实际绘制构件时的原始高度

    2009-07-15 07:58:47 

  • 混凝土垫层优先级大于柱 的意思是砼垫层扣除柱子的,也就是说柱子高度从垫层上边算起的啊

    2009-07-15 07:51:36 

  • 同意楼上的观点!谁的优先级大就表示它是主构件!与它相交的构件在计算时进行扣减!该主构件按通常或是通高计算

    2009-07-15 07:54:07 

  • 柱子高度从垫层上边算.柱高并未扣减混凝土垫层的高,是否是因为垫层的标高没设计对?

    2009-07-15 07:58:58 

  • 其实你这个层高是可以不用算在层高的 你可要直接利用智能布置点 这个垫层的构建就可以到你想要的标高的

    2009-07-15 08:00:49 

其他类似问题 查看更多