财神小琳 2022-03-13 21:34:24 | 北京市 安装 | 755查看 2回答
北京定额电缆头的问题
请问,电缆接电动机需要计算电缆头,但定额说明中说电缆接电动机预留500mm,还要考虑预留1500mm的电缆头吗,定额说明只说电缆头预留1500mm,没说是接箱柜还是接电动机,在安装算量软件中,接电动机的电缆计算结果都是包含预留500mm+1500mm的,如果不给1500mm的预留,有什么依据吗
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
定额说明中说电缆接电动机预留500mm,只是不用考虑电动机预留
2022-03-13 21:43:27
-
配电箱内的电缆头制作,需要剖开长度1.5米(分别压接在配电箱柜的上端铜排与下端铜排)。
电动机(或设备端)处的电缆头制作,需要长度0.5米(剖开做电缆头)。
电缆头是剖开制作用的长度,与配电箱半周长(是预留长度),不是一回事。
首次提交 2022-03-14 04:09:15 最近修改2022-03-14 04:10:18 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看