• 幕墙防雷接地问题?

    错层

    请教各位老师,红色线的意思是不是说幕墙体系需要单独做一圈均压环,这个均压环与主楼的的均压环不重复,各自单独计算,幕墙均压环计算方式就是绕着幕墙走一圈明敷的镀锌圆钢。

    黄色线这个需要连接的地方具体该如何统计啊?幕墙均压环与主楼均压环也需要可靠焊接,主楼均压环是没三层设置,幕墙是每两层,这个连接是不是说在两个均压环重合的楼层才连层,有过错层了就不用连接。这个连接该如何计算处数?

    蓝色线意思是不是说幕墙均压环与幕墙立柱焊接,作用类似均压环与避雷引下线的可靠焊接,这个因为明敷需要单独计算吧?

    绿色线幕墙均压环与主楼防雷系统每米连接一次,是指均压环与主楼的什么连接?防雷引下线与均压环形成10*12网格是什么意思,是主楼的还是幕墙的?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    是的,与主楼结构的均压环不一样,需要另外计算,按幕墙骨架外周长计量。