• 消防排烟通风系统的计算

    竖向

    1、这栋楼是4层屋顶有风机房,层高3米,排烟风井有没有竖向长度?有的话是不是只需要加上层高就可以了?

    2、贴梁底安装又怎么计算风管的工程量?



我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、按新规排烟风井是要有竖向风管的,长度按最下层风管距楼板高度加上中间楼层合计高度,具体可以看风管系统图。

    2、贴梁底安装的是排烟口直接和竖井风管连接,不另外计算风管,最多只记墙体厚度

    2022-03-15 08:42:28 

  • 1、排烟风井有竖向长度  按照层高计算就可以

    2、量取长度就可以

    2022-03-15 08:39:09 