MM 2022-03-14 21:16:24 | 新疆维吾尔自治区 安装 | 913查看 2回答
消防排烟通风系统的计算
1、这栋楼是4层屋顶有风机房,层高3米,排烟风井有没有竖向长度?有的话是不是只需要加上层高就可以了?
2、贴梁底安装又怎么计算风管的工程量?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、按新规排烟风井是要有竖向风管的,长度按最下层风管距楼板高度加上中间楼层合计高度,具体可以看风管系统图。
2、贴梁底安装的是排烟口直接和竖井风管连接,不另外计算风管,最多只记墙体厚度
2022-03-15 08:42:28
-
1、排烟风井有竖向长度 按照层高计算就可以
2、量取长度就可以
2022-03-15 08:39:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看