li****@126.com 2009-07-16 10:57:39 | 山东省 其他专业 | 776查看 7回答
汇总计算显示本层墙与下一层位置墙标高不连续?
画完砌体汇总计算显示本层墙与下一层位置墙标高不连续,怎么回事?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件默认强的高度就是楼层高度。定义墙时是否修改过墙的标高或高度。如果墙不是特殊的半截墙,不要去修改属性当中的高度。
2009-07-16 14:02:47
-
你看一下这两层的标高,是不是标高设置有问题
2009-07-16 11:07:16
-
检查一下,下层墙的(底标高+墙高度)是否和本层墙的底标高一致?
2009-07-16 11:10:27
-
那就是砌体下层墙的高度未楼层的高度设置,或者本楼层的墙底标高高于本楼层底的标高,都可以重新调整。
2009-07-16 11:05:11
-
检查这道墙和下一层墙的标高设置,中间没有连接上,修改一下就可以了。
2009-07-16 11:05:28
-
需要检查下层墙的底标高加上墙的高度是不是上层墙的底标高,如果不是,在汇总时就会提示不连续。
2009-07-16 11:11:04
-
就是说上层的那段墙和下层的没有连接上,说明上下层墙的标高不对
2009-07-16 11:37:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看