GTJ2021暗柱钢筋根数与间距不符
暗柱箍筋间距200 层高3米 那么箍筋根数应该是15根左右 但是软件编辑钢筋里面箍筋根数在38根 这是什么原因?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
主筋是按搭接考虑的。搭接范围内箍筋按5D最小主筋直径的间距加密计算的
首次提交 2022-03-16 14:16:38 最近修改2022-03-16 14:17:15 (修改过1次)