zh****@163.com 2009-07-17 07:44:50 | 北京市 其他专业 | 2295查看 3回答
市政管道与外线管道工程的划分?
从工程角度看,市政管道与外线管道的划分界限具体是什么样的?是跟管径有关,还是与工程的施工区域有关?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是以区域划分的,与管径没有关系 界线划分: 1. 给水管道: (1)室内外界线以建筑物外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界; (2)与市政管道界线以水表井为界,无水表井者,以与市政管道碰头点为界。 2. 排水管道: (1) 室内外以出户第一个排水检查井为界; (2) 室外管道与市政管道界限以与市政管道碰头井为界。 3. 暖热源管道: (1) 室内外以入口阀门或建筑物外墙皮1.5m为界; (2) 与工业管道界限以锅炉房或泵站外墙皮1.5m为界; (3) 工厂车间内采暖管道以采暖系统与工业管道碰头点为界; (4) 设在高层建筑内的加压泵间管道与本章项目的界限,以泵间外墙皮为界。
2009-07-17 08:09:02
-
你看一下市政定额里面有说明,(跟管径是有关系的)一般小区里的都属于外线
2009-07-17 07:49:05
-
市政管道与小区(厂区)外线管道的划分,主要还是与工程区域有关,一般都以小区(厂区)围墙以外的第一个市政井为分界线(也有以围墙外1.5米为界的)。
2009-07-17 08:14:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看