王德芹 2022-03-21 14:19:43 | 山东省 安装 | 878查看 1回答
请教大神,从负一B1AP1至B1ATSF1,在B1ATSF1有立管到B2SF1
到负二层送风机控制箱的量只算立管吗,还是从负一AP箱到负一SF1再加上立管呢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
B2ATSF1箱有两根引下线,和负一层的相同轴线位置对应,没有问题,说明此处为B2ATSF1的两根电源进线。但是要确认此箱的两根进线是从B1ATSF1并联引来,还是从B1AP1引来,必须核对B1AP1的出线系统图才能确认。
2022-03-21 14:30:50