大美 2009-07-17 20:55:13 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 2013查看 6回答
箍筋在加密区与非加密区的钢筋直径、箍筋间距与箍筋肢数不同,在软件中如何处理
箍筋在加密区与非加密区的钢筋直径、箍筋间距与箍筋肢数不同,在软件中如何处理
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
加密去和非加密区用/分开,比如A10@150/A20@200,/前面的是加密区的箍筋,/后面的是非加密区的箍筋。
2012-08-25 17:43:48
-
箍筋在加密区与非加密区的钢筋直径、箍筋间距与箍筋肢数不同可以用分号或加号即可
2009-07-18 08:39:02
-
不同的钢筋直径、间距、肢数不同,在布置时可把不同的箍筋直径及肢数用加号连接起来,不同的间距即加密区与非加密区用斜线分开。
2009-07-18 09:14:10
-
输入如A8@100/200等的配筋信息,“/”前表示加密区箍筋间距,后表示非加密区箍筋间距。
2009-07-17 21:04:06
-
框架梁加密区箍筋与非加密区箍筋不同可以直接用+号连接输入即可,如A10@100(4)+A8@200(2)。 如果是柱,可以汇总后对钢筋编辑进行修改
2009-07-17 21:09:48
-
梁的箍筋在加密区与非加密区的钢筋直径、箍筋间距与箍筋肢数不同按以下方式: 箍筋输入格式为:{数量}<级别>直径@加密间距{肢数}{/非加密间距<肢数>}。 例如:A10@100(4)/200(2),表示箍筋的直径为10,级别为一级,加密区间距为100,肢数为4,非加密区的间距为200,肢数为2。 A10@100(4)+A8@200(2),表示箍筋在加密区直径为10,级别为一级,间距为100,肢数为4,非加密区直径为8,级别为一级,间距为200,肢数为2。 20A10@100/200(2),表示箍筋直径为10,级别为一级,加密区间距为100,非加密区间距为200,肢数均为2,加密区根数为20,其箍筋根数为非加密间距计算的根数+2*20 。 如果是柱则在柱的其他钢筋里面编辑
2009-07-17 21:10:02
-
您好,请问,柱箍筋加密区和非加密区直径间距均不一致时如何处理
您好,请问,柱箍筋加密区和非加密区直径间距均不一致时如何处理补充问题:我用这种方式设置的,但是我的箍筋计算表里并没有非加密区箍筋呀
-
求解,根数长度怎么算出来的?4900.550.800.6900? 一跨截面尺寸是250*400,净长为2米。二跨截面尺寸300*700,净长为7米。用了2倍梁高减50也不对啊
-
求解,根数长度怎么算出来的?4900.550.800.6900? 一跨截面尺寸是250*400,净长为2米。二跨截面尺寸300*700,净长为7米。用了2倍梁高减50也不对啊
-
按照软件内设承台,布置钢筋,发现箍筋肢数对的,但是箍筋布置形式不对,如何处理
按照软件内设承台,布置钢筋,发现箍筋肢数对的,但是箍筋布置形式不对,如何处理(软件采用三个封闭箍筋布置,实际只有两个封闭箍筋和两个拉筋)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看