mjj4000 2009-07-18 15:04:03 | 贵州省 钢筋算量GGJ2013 | 369查看 3回答
地下一层柱筋及剪力墙中由于招标说明故不要求对柱筋或剪力墙基础插筋的计算,但软件中无此项设置,如何是好
地下一层柱筋及剪力墙中由于招标说明故不要求对柱筋或剪力墙基础插筋的计算,但软件中无此项设置,如何是好
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳先用软件把钢筋算好,然后再在报表中把它减去就可以了吧。
2009-07-18 15:15:01
-
手动计算插筋部分,最后在技算好钢筋总量中减去该部分
2009-07-18 15:20:37
-
先按常规绘制基础层与上层的柱与剪力墙(不单是-1层,至少要画到-1层的上层即首层,-1层的钢筋才能计算准确),汇总计算,然后锁定-1层的柱和剪力墙,删除基础层柱与剪力墙的配筋信息即可(注意,这种情况估计还得调整柱纵筋露出长度,具体的调整得看招标文件规定的插筋状况)
2009-07-18 17:02:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看