LKD_998 2009-07-18 16:10:41 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 604查看 7回答
钢筋计算设置
在GGJ V10.0中,柱计算设置,柱箍筋根数计算方式是否为向上取整+1,请正确回答,因在结算时,审计部门按四舍五入+1,请问是否有规范要求?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳2006年版全国造价工程师执业资格考试培训教材《建设工程技术与计量》中明确: 箍筋的根数=[ 箍筋分布长度 / 箍筋间距+1 ] 所以:“审计部门按四舍五入+1”是对的。
2009-07-20 13:53:23
-
没有规范要求,四舍五入+1是正确的。
2009-07-18 16:14:28
-
没有,(长度-保护层厚度)/间距取整+1
2009-07-18 16:42:46
-
没有什么硬性规定,为了保证间距不超过图纸规定的尺寸,只能按是向上取整+1,从理论上讲,四舍五入+1是错误的,想想看 如果遇到4舍去的话,即使+1了,间距也会比图纸规定电脑要偏大一些,那怕是1毫米,那也是偏大的。 虽然向上取整+1没有硬性规定,审计的四舍五入+1也没有硬性规定的,你揍他一顿也白揍的,该硬的时候就不能软,做预算的不必比审计的低人一级的,要不让他拿出规定或文件来看看,这种情况你放心的去揍他,没人说你不对的。因为他违背了常规。
2009-07-18 17:04:11
-
没有强制性规定,四舍五入加一,是习惯做法,施工中的钢筋间距也是这样调整的。
2009-07-19 09:45:11
-
正确算法:四舍五入+1 没有强制的计算规范
2009-07-18 17:12:46
-
四舍五入+1,没有强制规范,都是通常做法
2009-07-18 17:18:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看