柠檬 2022-03-26 17:52:24 | 海南省 安装预算 | 4016查看 3回答
防雷接地
没有超过45m,请问还需要计算门窗接地和接地跨接线吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你的图纸说明:45米及以上才做门窗栏杆等跨接,45米以下楼层不用做,也不能计算跨接,
2022-03-26 18:06:32
-
没有超过45m,不需要计算门窗接地和接地跨接线。
2022-03-26 18:21:55
-
(45米以下不做)从45米开始做均压环及门窗接地。
2022-03-26 19:43:07