defqbuu19690523 2009-07-20 09:17:50 | 贵州省 计价软件GBQ4.0 | 1376查看 6回答
关于基础梁以下至独立基础顶的框架柱的套价
在用贵州省2004建筑工程计价定额套基础工程结算时甲乙双方有如下争议:基础梁以下至独立基础顶面这段框架柱是套独立基础定额,还是套框架柱定额。独立基础为1200*1200,只有一阶,高度为800,底标高-1.65米,基础梁为250*500顶标高-0.05米,框架柱断面550*550。就800高这段框架柱是套独立基础还是套柱定额。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳04定额(建筑工程)第145页第2条第(2)点明确规定:........;独立柱基顶阶高与其横截面长边在3:1内按独立基础计算,超过3:1时,顶阶按柱计算,.......。 就你所说的这个工程,0.8:0.55=1.455:1,在3:1的范围内,那么800高这段框架柱应该套独立基础。 去看看04定额(建筑工程)第107页第三条:基础与墙身(柱身)的划分 107页第三条,并不是只针对砌体工程,基础和墙身(柱身)使用同一种材料时,基础与墙身(柱身)的划分就应该是以设计的室内地面为界,以下为基础,以上为墙身(柱身)。 以上只是我对这个问题的理解,如果是甲乙双方有争议,你们可以共同去咨询造价总站,最终的解释权是造价总站。
2009-07-20 10:52:33
-
参照定额中现浇独立柱基与柱的划分中规定,高度为相邻下一个高度2背以内者为柱基,你这个高度在此范围之内,应该套独立基础。
2009-07-20 10:49:25
-
套框架柱定额子目
2009-07-20 12:20:05
-
你这种情况应该套用框架柱的定额子目 。
2009-07-20 09:20:59
-
关于基础梁以下至独立基础顶的框架柱的套价 套用矩形柱的定额子目
2009-07-20 09:35:04
-
基础上部的现浇柱,不论是否伸出地面,凡柱基扩大顶面以上部分,均应套用“柱”模板定额
2009-07-20 09:48:01