• 是否所有的管道穿过楼层均瑶计算“刚性套管”,不管直径的小或者是冷热水管等?对嘛?

    如题
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    错误。防水套管只有在有防水要求的部位才需要,一般是穿建筑物外墙的部位,防水套管分刚性和柔性两种。管道穿楼板,只需要做一般穿墙套管即可,不管管径大小还是冷热水。计算时,穿墙、穿楼板都按一般穿墙套管计算。

    2009-07-20 10:55:06 

  • 所有的管道穿楼板和墙都要加套管的,至于刚性套管还是普通套管就要看你们设计的意思啦

    2009-07-20 10:48:57 

  • 是的,所有管道穿过楼板都得加套管,但并不是都的是刚性防水套管,一般都是普通套管。结合设计要求和定额相关解释说明分别计算套定额的相应子目,有按普通防水套管的,也有按室外延长米的。

    2009-07-20 11:23:39 

  • 是否所有的管道穿过楼层均瑶计算“刚性套管”,不管直径的小或者是冷热水管等?对嘛 回答:1,所有的管道穿过楼层都要计算套管(一般套管), 2,管道穿建筑物地下外墙的部位,以及需要防水的部位计算防水套管(刚性套管)

    2009-07-20 11:41:05 

  • 所有管道穿楼板和墙都要加套管的,但要看工程部位的性质是否有防水要求,或根据设计要求,套管分刚性套管和柔性套管

    2009-07-20 15:22:38 

  • 同意石破天惊的回答.

    2009-07-21 10:12:00 