ZhangY 2009-07-20 11:49:52 | 河北省 其他专业 | 12985查看 7回答
剪力墙水平筋锚入端柱内的长度为多少?
端柱800*800,剪力墙水平钢筋伸入端柱内的长度为多少? 如图,03G101-1上规定为伸至对边大于锚固时可不设弯折。 假如剪力墙锚固31*d,剪力墙直径为10,那么现在有两种算法。 1)伸至端柱边, 2)伸至端柱内一个锚固值。 请问一下各位施工现场预算同事,实际施工是怎么样的,您平时是如何计算的?问题补充:请大家要说明,你为什么是这样计算的,也就是这样计算的依据。 我把分数给了“九峰妹”。但这块儿是由于图集描述不清,所以产生了争议,例如“浪迹天涯”的这种理解也有支持。 不过还好GGJ2009已经考虑了这两种算法。
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我们现场就是根据图集做的 伸至端柱内一个锚固值 如果锚固直够了就可不设弯钩。如端柱是800*800,剪力墙锚固31*d,剪力墙直径为10,锚固长度就是310,就不设弯钩了 如果锚固值不够的话就要设15D弯钩了,如端柱是300*300,剪力墙锚固31*d,剪力墙直径为10,锚固长度就是310,就设弯钩了
2009-07-20 12:05:03
-
我是按图集计算
2009-07-20 11:55:05
-
按照你所提供的情况,用2)伸至端柱内一个锚固值。就可以
2009-07-20 12:01:38
-
我在平常施工中按这样来处理的,钢筋伸至端柱边且要满足锚固长度值,两者取大值。如果平直段不够就弯钩,如果有弯钩了还要满足弯钩的平直段为15d,我算钢筋配料单都是这样开的
2009-07-20 16:10:24
-
现场施工中一般取800减砼保护层为长度
2009-07-20 13:07:39
-
端柱,剪力墙水平钢筋伸入端柱内一个锚固值就可以。03G101-1上规定为伸至对边大于锚固时可不设弯折。
2009-07-20 13:32:59
-
按图集规定,计算时够直锚时就没必要弯锚了,但有的地方的质监部门验收要求,水平筋够直锚时也要弯锚到柱边
2009-07-20 17:22:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看