小小 2009-07-20 12:05:31 | 重庆市 其他专业 | 266查看 6回答
板的负筋问题
板负筋未通长部分,设置如L5.5@200的钢筋网,在软件中如何处理?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
设置好后。 直接布置图上撒 软件有多种布置方式 。按墙。按梁等。
2009-07-20 12:12:45
-
定义负筋φ5.5@200,在定义负筋分布筋φ5.5@200。画布上去。
2009-07-20 12:15:42
-
在受力筋中定义L5.5@200的钢筋网,类别选择为温度筋,在绘图区中双向布置,软件会按计算设置中的设置计算,默认值为与负筋搭接150,可以修改.
2009-07-20 12:20:04
-
答: 1、你的问题意思是,板无上铁负筋的地方,需要布置板温度筋,钢筋信息为L5.5@200,不过软件中不能输入5.5的钢筋。 2、调整方法:在工程设置--计算设置--修改 直径5mm 钢筋的比重,调整成5.5钢筋的比重,最后在软件中输入 L5@200,这样虽然输入的是直径5的钢筋,但是统计结果中是5.5直径钢筋的重量。 3、定义板受力筋,类别处修改为 温度筋,最后在板中布置。注:布置方法同板下铁钢筋。
2009-07-20 13:45:03
-
我是这样做的:设L5.5@200的钢筋网为跨板,在左右跨中输负筋长度值为负值,布完后计算,查看筋布在了中间。
2009-07-23 11:09:17
-
可以用画线来布置板负筋.
2009-07-25 21:19:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看