• 板的负筋问题

    板负筋未通长部分,设置如L5.5@200的钢筋网,在软件中如何处理?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 设置好后。 直接布置图上撒 软件有多种布置方式 。按墙。按梁等。

    2009-07-20 12:12:45 

  • 定义负筋φ5.5@200,在定义负筋分布筋φ5.5@200。画布上去。

    2009-07-20 12:15:42 

  • 在受力筋中定义L5.5@200的钢筋网,类别选择为温度筋,在绘图区中双向布置,软件会按计算设置中的设置计算,默认值为与负筋搭接150,可以修改.

    2009-07-20 12:20:04 

  • 答: 1、你的问题意思是,板无上铁负筋的地方,需要布置板温度筋,钢筋信息为L5.5@200,不过软件中不能输入5.5的钢筋。 2、调整方法:在工程设置--计算设置--修改 直径5mm 钢筋的比重,调整成5.5钢筋的比重,最后在软件中输入 L5@200,这样虽然输入的是直径5的钢筋,但是统计结果中是5.5直径钢筋的重量。 3、定义板受力筋,类别处修改为 温度筋,最后在板中布置。注:布置方法同板下铁钢筋。

    2009-07-20 13:45:03 

  • 我是这样做的:设L5.5@200的钢筋网为跨板,在左右跨中输负筋长度值为负值,布完后计算,查看筋布在了中间。

    2009-07-23 11:09:17 

  • 可以用画线来布置板负筋.

    2009-07-25 21:19:30 