ch****@163.com 2009-07-20 14:27:49 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 564查看 2回答
钢筋搭接问题
浙江定额规定不论实际施工为搭接或焊接,均按每8米增加一个35D搭接接头(柱子每层小于8米主一个接头)计算,那应该如何设置?(主要是如设置成搭接的话,梁柱箍筋是否为自动计算成加密,如何才能把这个搭接长度加到单根钢筋里?(如果设置成焊接也可以从接头焊总里计算出数量,但不能加入到每根钢筋里了)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以修改工程量计算规则为绑扎接头, 这样软件就会自动按照绑扎街头计算了。 这个恰恰软件不会这样计算的,反而是如果是这样的情况,软件在这里是少算了。
2009-07-20 14:30:22
-
在工程设置的计算设置里设置,在【搭接】中设置钢筋的定尺长度为8000,并将各种构件都设置成【绑扎】就可以了。 (图片是陕西地区的设置) 不会,柱子是们曾一个接头,层高超过钢筋定尺长度后才另加一个接头的。
2009-07-20 14:42:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看