• 怎么改柱子钢筋搭接的计算设置

    短柱你好,请问一下我这个是基础的短柱 上一层是钢结构的柱子  怎样才能设置这个柱子的钢筋没有外露长度 且没有弯折   上一层的钢柱我用柱子画的没输入钢筋  有办法让这个短柱的钢筋不自动搭接吗

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    上一层不要绘制柱了

    本层的柱批量选择修改属性的设置插筋为纵筋锚固

    弯折

    2022-03-30 15:43:05 

  • 加星号就可以了。

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线


    2022-03-30 15:43:50 

  • 在纵筋前面加*

    2022-03-30 15:46:16 