tj5817 2009-07-21 10:38:54 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 2097查看 5回答
关于箍筋弯曲值
千赢官网首页登录入口给出的是箍筋 (11.9*2+8)d=31.8d 也看到有人直接 20d 我自己觉得 前者算下来长了点后者直接有能看出没加弯曲部分说不过切, 感觉11.9*2d足够了。想请教下各位达人们你们自己的都用的多少啊。还有能否帮小弟深刻点说明下千赢官网首页登录入口多了那个8D究竟是怎么多的,看过很多说明不是很清楚,没觉得每边少了箍筋直径。到底用什么? 有加密区箍筋根数=2 ×[(加密区长度-50)/加密间距+ 1]+(非加密区长度/非加密间距- 1) 无加密箍筋根数=长度/间距+1 以上计算箍筋方法有问题不。因为图籍中梁不是有个1.5倍高度加密柱有个净长多少加密的规定吗。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.软件箍筋是按内径计算的. 2.加密区长度就是按1.5或2倍梁高计算的. 还有什么不同吗? 你是指箍筋的延伸还是加密?圈梁一般是不存在加密的,除非设计注明.梁的加密还有一个数值就是大于等于500. 75和10D,选大者.
2009-07-21 10:47:07
-
8D 扣减保护层多扣的 因为箍筋在主筋外侧,而扣保护层是主筋的外侧砼的厚度,所以多扣了4个角8个面的箍筋直径 有加密区箍筋根数=2 ×[(加密区长度-50)/加密间距+ 1]+(非加密区长度/非加密间距- 1) 无加密箍筋根数=长度/间距+1 这个没毛病 具体那个部位加密那就得看图纸和图集的要求了
2009-07-21 10:45:33
-
因为软件的B边-2BHC,H边-2BHC,这个减去保护层,都是减到柱纵筋的外皮,这样如果我们箍筋按箍筋的外皮计算的话,四个角角,就每一个多减掉了2个D的钢筋直径。因此软件要加那8个D。 如果你的箍筋是需要按中轴线计算,你可以在计算设置,那个箍筋设置的地方,把那个8个D,改成4个D,就可以了。 图集中的说的,一级抗震2倍梁高,二、三、四级抗震是1.5倍梁高。 比如你一个三级抗震,300*500的梁,软件的加密区长度就是500*1.5=750.
2009-07-21 10:49:22
-
没什么问题啊,+8D是因为按内皮下料的,你可根据实际情况更改,+4D为中心线,不加则按外皮计算。11.9D分为10D+1.9D前者为(10d,75)中值,1.9d为弯钩调整值,关于是否按内皮或中心线计算,根据你的要求把,设计的时候是按内皮计算有效受力面积的,如果按其它计算,有效截面就小了,所以软件默认为内皮计算+8d 箍筋计算方法没错吧,两头计算式要+1,是因为-50后两头还有一根未计,中间非加密区,则相反,由于在加密区已算,所以-1 50那就是第一根啊,图集不是有吗?
2009-07-21 10:51:04
-
软件给出的计算公式没错,但在实际施工中箍筋的弯勾长度却实是2个弯勾是20公分。
2009-07-21 11:16:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看