野步 2022-04-02 16:14:07 | 湖北省 土建 | 1008查看 2回答
二层层高3m,为什么2层的汇总表里会有超高模板面积,只有屋顶层层高超过3.6m
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:原因一:超高底面取楼地面原则取的是与楼板相交或相切近的楼板/与楼板相交或相切远的楼板,不是取的是当前楼层的层底标高。
原因二:超高起始判断高度/超高起始计算高度设置有误。
方法:工程设置---土建设置---计算设置---分别切换到清单和定额---选择对应的构件,将设置修改正确即可。如图:
备注:计算设置中超高详细说明可以点到右上角问号下的帮助文档中进行查看。
2022-04-02 16:18:24
-
检查一下计算公式,可能在楼梯间部位存在超高。
2022-04-02 22:58:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看